朝花夕拾 《阿长与山海经》作者对阿长有哪些感情变化?
答:
不大佩服——不耐烦——空前敬意——新的敬意
1000A电流用多少平铜电缆
答:
一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。如:2.5mm2BVV铜导线安全载流量的推荐值2.5×8A/mm2=20A4mm2BVV铜导线安全载流量的 这个要结合线路敷设形式而定,具体可参考电工手册中《导线安全
载流量表
》选择。线路短、条件允许的话,可以采用单片80*6矩形截面母线(铜质汇...
请问下,钢螺钉及铜螺钉的
载流量
有什么
国家标准
不呢?标号是多少?如M12...
答:
配电柜里紧固导线、
铜排
、铝排的螺丝一般只承担连接、紧固导线、铜排、铝排的作用,电流直接从两个连接的导线通过,螺丝并不承受电流。如果一定要通过螺丝导电时,M12的铜螺丝可以通过223A的电流。
如何计算铝排
铜排
和电缆的
载流量(
最大电流)?
答:
简单的告诉你:铝质材料按着大致1A/平方毫米,铜质大致按着3A/平方毫米。
电气手册
铜排载流量
是怎么算出来的
答:
所以配电柜主母排大都是竖放形式。还有
铜排
,铜线的
载流量
也会随环境温度变化而变化,在这里我们最多的是采用环境温度为35摄氏度的载流量为准,在这个温度下选择铜排截面积是满足.估算法:单条铜母排载流量=宽度(mm)*厚度系数 双母排载流量=宽度(mm)*厚度系数*1.5(经验系数)...
三相6x80
铜排载流量
是多少
答:
推荐查表《工业与民用配电设计手册》,523页,1300A左右 推荐查表《工业与民用配电设计手册》,523页,1300A左右 推荐查表《工业与民用配电设计手册》,523页,1300A左右
高压电缆头与
铜排
连接必须镀锡吗?有
标准
没有?
答:
铜排
的安全
载流量
60×6 一片990A 二片1530A 三片1970A 60×8 1160 1900 2460 60×10 1300 2250 2900 80×6 1300 1860 2390 80×8 1490 2300...
请问
铜排
的
载流量
表示根据什么来定的?表中数值与放置方式、温度有关系...
答:
主要以电缆的导体温度,和绝缘的耐受温度来确定的,环境不同,敷设方式不同,那电缆的导体散热能力也就差了,
载流量
也就相应不同的,这些都是通过做实验做出来的数据!
90KW的变频柜用多大的
铜排
。怎么算啊!求好心师傅解答!!!
答:
建议用30*3铜排,截面积90平方,载流量175个,不会发热,再者90KW的变频器30*3的铜排刚好能够放进去,不影响工作效率,最佳选择。计算方法吗,很简单的,看你的载流量是多少,每平方的
铜排载流量
一般按照4.8来计算!!
已知高压电压,变压器容量,怎么选择高压开关柜内的
铜排
?
答:
根据
铜排
的
载流量
,去网上下个载流量的表,对照就可以了,宁大毋小